> 文章列表 > 保护接地的符合要求

保护接地的符合要求

保护接地的符合要求

保护接地是电气设备安全运行的重要措施之一,其要求主要包括以下几点:

1. 接地要求 :

所有电压在36V以上的电气设备,以及可能带有危急电压的电气设备,其金属外壳、构架、铠装电缆的钢带(钢丝)、铅皮或屏蔽护套等,必须进行保护接地。

保护接地电阻不应大于4Ω。

在TN系统中,应采用带专用保护接地插脚的插头,以确保在电源接入前接通保护接地,并在电源撤除后才断开。

2. 接地标准 :

主接地:所有电气设备的保护接地装置应与主接地极连成接地网,主接地极应在主、副水仓中各埋设一块,使用耐腐蚀的钢板制成,面积不小于0.75平方米,厚度不小于5mm。

局部接地:在特定地点如采区变电所、装有电气设备的硐室、高压电气设备、低压配电点等应装设局部接地极。

3. 接地线要求 :

保护接地干线的允许电流不应小于供电网中最大负载线路相线允许载流量的1/2。

保护接地线的最小截面应符合相关标准,例如,对于单独用电设备,接地线的最小截面不应小于供电分支网络相线允许载流量的1/3。

4. 检验与维护 :

保护接地系统接入运行前及每隔一定时间后要进行检验,以检查接地情况。

5. 其他要求 :

必须有保护中性线接地及保护接地线的措施,以防机械损伤。

设备保护接地装置的材料和规格应符合国家相关标准,具有良好的导电和耐腐蚀性能。

6. 特殊电压设备 :

电压在1000伏以上的电气设备,在各种情况下,均应进行保护接地。

电压在1000伏以下的电气设备,如中性点不接地时,也应进行保护接地。

以上要求是为了确保电气设备在发生绝缘损坏或其他故障时,能够将故障电流引入大地,从而保护人员安全和设备不受损害。请根据具体的应用场景和当地标准,确保保护接地措施得到正确实施

其他小伙伴的相似问题:

保护接地在TN系统中的具体应用是怎样的?

井下保护接地有哪些特殊要求?

保护接地线的最小截面标准是多少?