海湾红外对射调试步骤如下:
1. 设备编码 :
清除设备:按“清除”键。
输入设备号码:按“编码”键。
读码:再次按“清除”键,然后按“读码”键,显示设备号码。
2. 设置光路长度 :
清除设备:按“清除”键。
输入光路长度参数:按“清除”键,输入4、5、6,然后再次按“清除”键。
输入光路长度值:按“编码”键,输入54,然后按“编码”键确认。
3. 灵敏级别写入 :
清除设备:按“清除”键。
输入灵敏级别参数:按“清除”键,输入4、5、6,然后再次按“清除”键。
输入灵敏级别值:按“编码”键,输入3,然后按“编码”键确认。
4. 调试 :
移除探测器上盖的保护膜。
接通探测器24V电源和信号总线。
将调试手柄靠近探测器接口板上的舌簧管(红色指示灯附近)。
观察探测器指示灯反应:
如果绿色指示灯闪亮,可能需要调整光路使其持续点亮。
如果绿色指示灯持续点亮,说明光路设置正确,进入下一步。
轻轻盖上上盖,拧紧螺钉。
使用调试手柄靠近探测器上盖上的调试区M,等待黄色指示灯也持续点亮后移开。
确保光路上没有遮挡物,等待黄色和绿色指示灯熄灭后,红色指示灯周期性闪亮,表示探测器已处于最佳位置,调试完成。
请根据以上步骤进行调试,并确保在调试过程中遵循所有安全指南。